Sheet1
` 1층 덕트 size 결정표 `
구 간 풍 량
(m3/h) 마찰손실
(mmAq/m) 산출덕트직경
(mm) 정(장)방형덕트 size
(mm) 1층 풍 량
(m3/h) 천정 속 여유 높이
- 덕트용 (mm)
외기도입 1200 0.1 300 266 × 266 265.80067720004 공조기 6000 400
흡입구 덕트 800 0.1 260 230 × 230 230.360586906702 취출구 250 × 24개
환기 1 800 0.1 260 230 × 230 230.360586906702 흡입구 800 × 6개
환기 2 1600 0.1 330 292 × 292 292.380744920044
환기 3 2400 0.1 380 337 × 337 336.680857786718 m3/h m3/min (CMM) 신성 제품 (CMM) 신성 제품 (m3/h)
1층 전체(급기) 풍량 5533.77 92.2295 100 6000
환기 4 3200 0.1 430 381 × 381 380.980970653391 1층 외기도입량 1448 24.1333333333333 20 1200
1층 환기량 4085.77 68.09616xxxxxxxx 80 4800
433.51625 환기 5 4000 0.1 470 400 × 434 416.42106094673 m3/h m3/min (CMM) 신성 제품 (CMM) 신성 제품 (m3/h)
기준층 전체 풍량 5981.01 99.6835 100 6000
490.625 환기 6 4800 0.1 500 400 × 491 443.0xxxxxxxxxxx 기준층 외기도입량 1634 27.2333333333333 20 1200
기준층 환기량 4347.01 72.45xxxxxxxxxxx 80 4800
주 급기덕트
→ 취출구 4개묶음…(省略)